室外消火栓稳压后,用压力开关控制,其压力值的计算

发布于:2014-12-04 15:22:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在一个工程,室外消火栓系统采用水池+水泵+稳压来控制,按照新消规要设置压力开关,那么个人看法:首先P1是最不利点消火栓所需要的压力,新规7.2.8所说是0.1Mpa,那么我在计算的时候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根据公式计算得出,Ps1和Ps2根据规范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后设定的压力开关的值应该是消火栓泵启动值P2-高差(P2水位点到压力开关设置位置点),请指教一下,我这种想法对不对?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 李工在线
    李工在线 沙发
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-20 10:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • 李工在线
    李工在线 板凳
    用顶贴来支持楼主一下!
    2014-12-19 22:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?

新消规,室外消火栓采用临时高压系统时,消防水泵扬程如何选取?是满足新消规7.2.8条,平时不小于0.14MPA,火灾不小于0.1MPA。还是要满足建筑最高处灭火要求?新消规7.2.8条是否仅针对低压系统。如果要满足建筑最高处灭火要求,新消规也没有关于室外消火栓充实水柱或临时高压时栓口动压要求,如何能计算啊。以前的建规是要求:8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;