土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消规4.3.7,关于设置取水口的疑问。

新消规4.3.7,关于设置取水口的疑问。

发布于:2014-11-24 09:44:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
4.3.7储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
1.消防水池应设置取水口,且吸水高度不应大于6m。


单按这个规定的字面理解,
如果消防水池设置在地下二层(与地面高差大于6米小于10米),因为储存了室外消防用水,所以要设置取水口,但吸水高度就大于6米了。。。一般这种情况室外都是采用临时高压系统了,虽说设置取水口不会有什么影响,但也不满足6米的吸水高度,设了也没什么用啊。

个人感觉 储存室外消防用水的消防水池“或”供消防车取水的消防水池,之间的“或”应该为“且”更合适啊。



全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • lyz230103
    lyz230103 沙发

    注意,6米不是水池距地面6米,是距消防车水泵6米,简单说,水池最低水位距地面小于5米。是5米不是6米

    2018-02-26 15:03:26

    回复 举报
    赞同0
  • wds6666
    wds6666 板凳
    新消规要是有个解释条文就好理解了,好多东西都是模糊不清的!
    2015-01-03 13:29:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋配水管穿越防火分区

请教下:一类综合楼 七层 每层楼有三个防火分区 每层楼的喷头总数300左右 每层楼喷淋的配水管是每个防火分区从配水干管处接一条?还是每层楼三个防火分区可以共用一条呀? 知道的回复下 谢谢

回帖成功

经验值 +10