注意,6米不是水池距地面6米,是距消防车水泵6米,简单说,水池最低水位距地面小于5米。是5米不是6米
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
阅读下一篇
请教下:一类综合楼 七层 每层楼有三个防火分区 每层楼的喷头总数300左右 每层楼喷淋的配水管是每个防火分区从配水干管处接一条?还是每层楼三个防火分区可以共用一条呀? 知道的回复下 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句注意,6米不是水池距地面6米,是距消防车水泵6米,简单说,水池最低水位距地面小于5米。是5米不是6米
回复 举报
回复 举报