土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖中 地面负荷 如何处理的讨论

地板采暖中 地面负荷 如何处理的讨论

发布于:2014-11-19 10:52:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
规范 辐射供暖供冷技术规程JGJ 142-2012 中有如下条文:

3.3.5 对敷设加热供冷部件的建筑地面和墙面,不应计算其传热损失。

3.4.8 辐射供暖供冷房间热媒供热量或冷媒供冷量,应包括辐射面向上供热量或供冷量和向下传热量或向土壤的传热损失。

其中3.3.5的条文解释,是这样的
3.3.5 敷设加热供冷部件的地面或墙面,不存在通过地面或墙面向外的传热负荷,因此房间外围护结构热负荷不包括敷设加热供冷部件辐射面的传热负荷。辐射面向外的传热负荷应计算在辐射供暖供冷房间热(冷)媒的供热(冷)量中,见本规程第3.4.8条。


个人理解,这部分热负荷在计算的时候应给与计算,但不应包含在所属房间的总负荷中,而应体现在建筑整体总的热负荷中,不知大家如何看待,望大师们赐教……

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • faychonger
    faychonger 沙发
    好像没人研究过这问题,做事都不是很严谨啊~
    2014-11-21 09:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • faychonger
    faychonger 板凳
    但是就目前计算软件来看好像没有这样处理这部分负荷的功能,所以我怀疑是自己理解错了,还是计算软件没有考虑地暖这部分内容。
    2014-11-19 10:54:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家里换热器水路改造缺陷,恳请大家赐予解决办法

各管的功能如图标注,太阳能供回水管为同一根管。冬天开始使用储水式换热器供热水,存在的问题是打开图中阀门,自来水直接流向水龙头,一直没有热水流出。问在图中所示位置加阀门是否可以解决问题,是否还有其他好的解决办法?另外这部分管道被包在管井内,检修口很小,加阀门的操作难度很大,热熔工具可能施展不开。。。恳请各位高手不吝赐教!!

回帖成功

经验值 +10