低压配电方面一直困扰的一个问题

发布于:2014-11-18 08:41:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
QQ截图20140116165939.png
问题一:这里的电压危险怎么会连漏电开关都无能为力呢?这里低压侧一相落地的话即发生了漏电,漏电保护器可以动作撒!
问题二:这里由于种种原因造成高压侧接地故障电流通过变压器低压中性点的接地电阻,究竟是哪些原因会导致这种情况呢?

QQ截图20140116165939.png

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1405874621422
    qx1470367056 发表于 2014-11-18 19:29 对于“转移故障电压”,RCD是无能为力的。请看图:上述TN接地系统发生接地。故障电流 Id 经大地回到PEN …层主解释的很详细,谢谢,只不过有个疑问,非金属性接地的接地电阻R1会很大吗,我还以为这里没有电阻哦,再一个既然Id很小,因为R2是中性点的接地电阻,一般很小,那么Uf也就很小,可以忽略啧?
    2014-11-18 20:00:18

    回复 举报
    赞同0
  • qx1470367056
    qx1470367056 板凳
    对于“转移故障电压”,RCD是无能为力的。请看图:
    转移故障电压1.JPG
    上述TN 接地系统发生接地。故障电流 Id 经大地回到PEN 。由于不是金属性接地,故障电流Id 较小,保护电器QF1 未动作。这样在R2 上产生电压降Uf=Id ×R2 。由于TN 系统的PEN PE 是全线贯通的,就会在一定时间内导致电器外壳带上这U f 。可见此时的RCD 是不会反应的。该Uf 称转移故障电压。如Uf 的数值超过安全电压,无疑会对人造成电击危险。
    如架空线坠落在水塘中;电缆的绝缘破损相线与大地连接等,都会形成这转移故障电压。这也就是TN接地系统的缺点。
    2014-11-18 19:29:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施耐德开关中 Io IR Isd 表示什么?

Io:0.5/0.63/0.7/0.8.0.9/1 Ir:0.8/0.85/0.88/0.9/0.93/0.95/0.98/1 ×IoIsd:2/3/4/5/6/7/8/10 ×Ir 额定电流为250A IO 整定为 0.9 IR 整定为1 ISD 整定为4 其结果为 额定电流为225A IR=225 ISD=4×225 ,这能说明什么?长延时应该是整定电流的1.1倍把,这里为什么是1倍