土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!

临时用电越级跳闸问题、急急急!!!!

发布于:2014-11-12 11:07:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工地临时用电从110KV变电站引出一路10KV电源线,设断路器(过流保护值设为200A),下接4台400kVA和1台315kVA变压器。用电设备为75KW的振冲设备,共10台。每台振冲设备需要配一台22KW和一台15KW的电机辅助抽水。振冲设备在工作时电流会逐渐增大(到110A左右,维持10—12秒时间)。出现问题:110KV变电站出现过流报警频率较大(一天一次吧),也会出现过流跳闸现象(110KV变电站过流保护先于电源进线断路器动作)。导致每次都要打电话通过110KV变电站合闸送电,很麻烦。请高人给分析一下!谢谢~ 备注:之前110kV变电站给我们设的过流保护值为200A多一点,现在经过协商已经调整到220A了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • liyongjing12
    liyongjing12 沙发
    wboy8759 发表于 2014-11-13 20:24 供电局没有充分了解你们的负荷性质(或者是你们没有充分说明清楚自己负荷的性质),短时间最大冲击启动负荷 …楼主分析的很到位!!!@
    2014-11-14 09:09:14

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    供电局没有充分了解你们的负荷性质(或者是你们没有充分说明清楚自己负荷的性质),短时间最大冲击启动负荷问题没有考虑好,上级变电站馈线保护的整定值没躲过最大冲击负荷。常有这类问题的。
    2014-11-13 20:24:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多