低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qfrnlw
    qfrnlw 沙发
    xinye10 发表于 2014-11-14 10:39 如果是终端集中负荷,就好算:负载功利因素取0.8,查表电压损失百分数:0.449计算电流按变压器满载:I= …谢谢~太详细了
    2014-11-24 16:43:24

    回复 举报
    赞同0
  • xinye10
    xinye10 板凳
    如果是终端集中负荷,就好算:
    负载功利因素取0.8,查表电压损失百分数:0.449
    计算电流按变压器满载:I=30/0.4/1.732=43A
    压降百分数出来了:0.449×43×2.1=40.5;
    估计啥设备都带不动;