土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设置在地下水泵房的稳压设备能否从消防水池吸水,且水箱出水管直接接至屋顶消防环网

设置在地下水泵房的稳压设备能否从消防水池吸水,且水箱出水管直接接至屋顶消防环网

发布于:2014-11-10 19:33:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于新消规中稳压设备的理解。
关于只设置有室内消火栓系统,没有喷淋系统的工程,室内消火栓系统稳压设备设置在地下水泵房,那么稳压设备能否直接从消防水池吸水,且消防水箱出水管直接接入屋顶消防环网,那么平时管网压力由稳压设备提供,火灾时由于稳压设备的压力远远高于消防水箱所提供的压力,因此消防水箱火灾时无法出水,也就意味着屋顶消防水箱出水管上的流量开关无法动作。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 笨的像头猪
    云飘飘 发表于 2014-11-11 06:21 有的地方可以,比如江苏就不行。对于单体来说,设置在泵房内的稳压设备从消防水池吸水,屋顶消防水箱出水管直接接至屋顶敷设的消防环网,这样不行么?
    2014-11-11 14:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    有的地方可以,比如江苏就不行。
    2014-11-11 06:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消火栓选泵流量(画了六七年图一直未考虑过此问题,直到新规范出现...)

最近遇到的一个项目;地上部分为几栋二类公共建筑(下部为商业,上部为住宅,总体积小于5000立方米),配套地下一层地下汽车库大于300辆车位,属1类汽车库,地下车库消防用水量(按车库防火规GB50067-97);室内消火栓:10L/S(2h) 室外消火栓:20L/S (2h) 喷淋35L/S (1h) 一次火灾消防用水量:10*7.2+20*7.2+35*3.6=342立方米地上最大一栋建筑消防用水量:室内消火栓:20L/S(2h)

回帖成功

经验值 +10