关于甲类厂房通风的疑问

发布于:2014-11-06 07:58:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。
问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?
解决方案:
1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)
2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
3.立管设于车间内,穿过楼板处设防火阀
4.其他
请教各位同仁,遇到这个情况,该如何处理?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 土壤源热泵
    我现在也遇到这个问题,请问大神是怎么做的
    2020-09-01 00:31:01

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • yilawyn
    yilawyn 板凳
    zjg8237372 发表于 2014-11-7 23:32 按你所列,优选第2种方法处理,第3种方法风管穿越楼板违反GB50016第10.3.2强条;第1种方法防火阀部位容易聚 …谢谢,现实案例中很难实现第2种方法,因为净化处理装置一般设于屋面,同时还处理工艺装置接出来的废气管道。不知道贵司是如何设计的?