土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一二期室内消火栓用水量的问题

一二期室内消火栓用水量的问题

发布于:2014-10-31 17:45:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位大神,问个问题。我做一个项目,分一二期,上部是高层住宅,下部是单层地下室,一期面积2W平米地下室,做了水泵房消防水池,室内消火栓用水量20L/s,现在我做二期地下室。1W平米,室内消火栓用水量的问题,消防给水及消火栓技术规范,地下建筑大于25000立方米的,40L/s。我该怎么处理该问题。 汽车库规范还在执行,用水量是20L/s的。地下室都是停车库。

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于PPR管试验压力远高于系统压力怎么试压

有个设计图纸说明,四层别墅,水压为市政压力0.35MPa,系统试验压力0.6MPa,执行的是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。却又要求PPR水管试验压力按规范GB/T50349-2005年第5.6条进行,冷水管采用S5系列,试验压力不小于0.9MPa,热水管采用S3.2系列,试验压力不小于1.2MPa。 现在问题是,户内水管试验压力远远大于系统试验压力,而工作压力仅0.35MPa,这样的设计合理吗?规范GB/T50349-2005是针对PPR管材料质量要求呢,还是针对工程使用要求?这是逼着施工单位做多次水压试验吗?那这个费用又从哪里来?

回帖成功

经验值 +10