请教各位前辈,线径问题

发布于:2014-10-19 21:53:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电线路过长的计算方法是怎样的呢?工地临时用电,三相5线,380V供电,功率100KW,线路长度120米。请问我该选用多大的铝芯电缆,电缆明敷设,最好有计算式,谢谢

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    hdsm0310 发表于 2014-10-21 10:05 铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838R的平方+X的平方 二个平方的和开根号!
    2014-10-21 16:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • 俺是做配电柜的
    ccc___ 发表于 2014-10-20 08:36 可以这样计算吧:1、100KW不是纯电阻负载时,其额定电流按200A计;2、线路压降允许5%,就是19V;铝芯交联电缆95平方的R=0.376 X=0.077 z=0.3838<0.4571可以这个Z=0.383是怎么来的呢?
    2014-10-21 10:05:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

串联电抗器电缆接头经常烧坏

我公司低压无功补偿电容器柜内串联的电抗器电缆接头经常烧坏,还发生过电容器击穿现象;电抗器电缆原来是25的后来换成了35的但还是烧坏,厂家来人说是高次谐波的原因,这段线路上有一台加热器,厂家说是加热器产生的高次谐波,建议我们安一台静止无功发生器,一台要十几万。我想问一下,厂家说的靠谱吗,除了高次谐波还有那些原因,求教。顺便说一句厂家测的谐波都是偶次谐波,最多测到了10次,不应该都是奇次谐波吗,请大神解惑。