我污水厂先随着温度降低出水cod明显升高,发现处理效果不是很好,并且出水红烛,氨氮还好,请问怎么调整?目前污泥浓度4600,进水9000吨,设计能力1万吨,每天脱泥2小时月3个立方,进水浓度低,有时加葡萄糖

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    降低温度不利于微生物生长繁殖,同时有可能存在进水负荷小,抑制微生物繁殖生长,处理效果自然就差了,可以适当升高温度和降低污泥浓度
    2014-10-08 08:54:08

    回复 举报
    赞同0
  • changlong20
    changlong20 板凳
    人在冷的时候都会觉得不舒服,微生物也一样。在温度低的情况下,微生物体内的酶活性降低,水中DO溶解率降低,微生物新陈代谢、生长繁殖速率下降,降解有机物的速率也随之降低,污泥活性浓度降低,所以会导致出水浑浊,COD升高。
    对于冬季水温低,造成处理效果下降,目前没什么好的措施来维持水的温度,只能提高生物量和DO来维持生物活性来保证处理效果。建议适当减少剩余污泥排放,并增加曝气来维持处理效率。