土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器烧毁现场

电压互感器烧毁现场

发布于:2014-10-06 22:33:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.第一张照片烧毁的原因是在接线的时候把da和dn接短路了,结果三个单相电压互感器全部烧毁。但是当时现场还出线了一个现象,那就是上一级的开关跳闸;当时我百思不得其解的是,就算烧毁电压互感器也应该是熔断器动作,不应该跳上一级开关(后用万用表测得熔管已经熔断)。更换电压互感器后,甲方准备送电,当时我自己心里没底不同意,然后对甲方负责人说出心中的困惑要求对柜内进行彻底检查(因为配电室还未施工完毕,害怕有老鼠或猫钻进来了,以前有过类似事故),准备第二天送电。检查的结果是什么都没有,我失望的对着PT手车发呆,突然我一想会不会是安全距离不够,正常PT手车在外面我们考虑的是左右安全距离,而不会考虑手车推至工作位置时对后的安全距离,我拿出尺一量一算,安全距离只有75mm,现场又潮湿。这就不难分析越级跳闸的原因了,先是单相对地放电,然后造成相间短路。
2.第二张照片是a,n的线头碰一起了,烧毁一只电压互感器。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • soloslol
    soloslol 沙发

    YY接法是什么意思

    2018-02-24 10:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • 电气丶学无止境
    请问,第二幅图片怎么看出来是PT手车的?然后手车工作位置对后的距离是怎么测量出来的?
    2015-07-22 16:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压互感器容量的选择和其接法有没有关系?

电压互感器问题的困惑,望大家给予讨论,感谢。1.电压互感器怎么选择容量?2.电压互感器容量选择和其接法有没有关系?

回帖成功

经验值 +10