商店、图书馆、档案馆等多层建筑消防用水量比50m以下的高层建筑用水量都大,这就带来问题,一个多层商业建筑最大用水量40L/S,但是高层商业建筑(50m以下)用水量反而最大是30L/S,这就带来很大不合理性。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zjin
    zjin 沙发
    同问,每根竖管最小流量15L/S时,消防竖管管径大家选多少(100?);每根竖管最小流量10L/S时,消防竖管管径大家选多少(100?);如管径没有不同,这么规定又有何意义?
    2014-09-29 15:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    对于这个3.5.2条的表格中的每根竖管最小流量是如何定出来的,一直存在疑问,请教楼主。
    像室内消火栓流量同为20L/s,多层旅馆(V>25000立方)的每根竖管最小流量为15L/S,而二类高层公共建筑(h≤50m)的每根竖管最小流量却为10L/S,这个具体怎么流量分配?
    2014-09-28 23:46:28