土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓系统无市政水时用低压系统还是临时高压系统

室外消火栓系统无市政水时用低压系统还是临时高压系统

发布于:2014-08-31 10:45:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做着一个四层的大商业, 就是大底盘,一共就四层,无市政水,我采用的是用消防水泵供给室外消火栓系统。流量为30L/S,但是按照《多规》8.1.3条室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。的规定,水泵压力是不是得按照本建筑最高点加10m计算压力,如果是这样那就和室内的压力差不多了,按我的理解就是这样计算,但是总工说不用,还有室内消火栓系统呢,只要满足室外10m就可以了,但是我按照规范的理解就是按我那样计算啊,有知道的麻烦帮助解决一下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jcst123
    jcst123 沙发
    这点,老建规该淘汰了
    2014-09-24 22:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • lijinliang63
    lijinliang63 板凳
    我的意思是:如果用消防泵加压供室外消火栓系统,算不算低压制消火栓系统
    2014-09-21 15:56:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于一类高层复式公寓式酒店喷淋设置问题。

一类高层,户型为复式公寓,施工图建筑按5.6层高设置一层,但是今后业主装修的时候,会加一层,这样的话,喷头是按一层考虑布置,还是按两层?这种层高吊顶高度也还是能扣出来的,是不是预留好管道呢?求高手指点。

回帖成功

经验值 +10