土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教通风排烟的问题

请教通风排烟的问题

发布于:2014-08-28 09:45:28 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]




1、一直有个疑问,水平的圆形风管接入通风竖井,在现场施工的时候,这个好做吗?是否有必要改成矩形风管接入风井?谢谢
2、对于单层地下车库,通风和排烟共用的系统,排烟排风管接土建风井的地方到底需要安装防火阀么?(无其他风机共用风井情况)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    duguao2001 发表于 2014-11-16 13:53 第二种情况是不是排烟机房和排烟井还有一段距离?所以防火阀装在风管出机房的位置?排烟防火阀在烟气进机房的一侧墙上设置,并且最好是放在机房里,风管接风井的地方设置没有意义,防火阀主要是为了保护风机和避免高温烟火穿入风井。
    2014-11-17 17:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • zzbj9788379
    zzbj9788379 板凳
    顺时钟 发表于 2014-8-29 18:20 圆形的和方形的都没啥问题,一半圆形风管直接扎进去就行了;第二个问题,一般排风烟机都是放在排风烟机房内 …您能说说“在风管接风丼的地方是不设置的”的理由吗?
    2014-11-16 21:44:16