土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问这种情况应该选多粗的线
负载是DC24V电压,480MA电流,输电线40米穿管,请问用0.5平方的电缆线可以吗?

全部回答(4 )

  • shuhui_zhang
    云飘飘 发表于 2014-8-18 13:06 可能打错了吧,应该是480mA,毫安;电缆线截面主要考虑电压降,需要根据所选择的电缆型号计算一下电压降,如 …对是毫安
    2014-08-18 13:10:18 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    可能打错了吧,应该是480mA,毫安;电缆线截面主要考虑电压降,需要根据所选择的电缆型号计算一下电压降,如果电压降在允许的范围内,就可以。
    2014-08-18 13:06:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10