土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 符合节能标准的采暖热指标

符合节能标准的采暖热指标

发布于:2014-08-13 16:43:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我最近刚刚计算了一个多层建筑的采暖热负荷,但是热指标是37w/m2左右,我是青岛的,不符合山东省的要求。我想请问一下,如果发生这种情况怎么办,还有省标的热指标是否符合真实情况,是不是为了节能而故意降低了热指标,因为我看了很多热指标都不符合,自己私自改的。请各位前辈指教

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lygsh67
    lygsh67 沙发
    热负荷和耗热量指标不同,节能审查查的是耗热量指标啊,与热负荷没关系。热负荷要比建筑好热指标大很多,要考虑二次网不平衡热损失,机组效率,一次网热损失等很多因素
    2014-08-29 17:58:29

    回复 举报
    赞同0
  • idiot117
    idiot117 板凳
    pashanhu312225 发表于 2014-8-20 16:02 那就仔细检查自己的计算书,传热系数是否正确,内墙的传热的系数是否选择有误,如果都没有错误,那就让建筑 …这样啊,明白了,多谢指教
    2014-08-20 16:30:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

世界最贵房车采用地暖供暖,迪拜又来炫了

本帖最后由 无关风月 于 2014-8-13 15:45 编辑 迪拜:世界最贵房车采用地暖供暖 迪拜就是牛啊,人家除了登迪拜塔,连车都要地暖来供暖,对此你怎么看??。。。 近日,世界上最昂贵的豪华房车EleMMentPalazzo在迪拜开售,售价高达300万美元(约合人民币1847万元)。 世界最贵房车

回帖成功

经验值 +10