中小型冷库设计之库房降温是与灌氨同时进行的,为了使库房土建工程的水分能全部向外排泄,避免残存在结构内的水分冻结时损伤土建结构.必须缓慢地形步降温,每天允许降温的极限与库房配度有关,具体数字如下:

1.5℃以上库,每天降温2—2.5℃。

2.5一o℃库每天降1℃。当库温达到4记时,应暂停降温,保持4-7天后再降温,以使土建结构中的游离水能尽量被冷却设备抽析出来。

3. 0一—4骡库,每天降0.5—1℃。

4.—4———18℃库,每天降l——1.5℃。

5.—18一—23℃库,每天降2℃。

库温达到设计温度后,应停机封库保温24小时以上观察并记录库房自然升温情况及保温效果。同时检查冷间内排管的结晶情况,并作出记录。对结霜不好的部位应分析原因,并设法排除。如管内有堵塞以致结霜不好,或重新发现泄漏,都应抽空后重修。如因设计不合理所致弊病,应作出记录,待大修时改正。严重的应合同设计和安装单位,采取措施及时处理。