土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 30分钟与氯气的有效接触时间,包含不包含前加氯后在常规处理程序中的停留时间?

30分钟与氯气的有效接触时间,包含不包含前加氯后在常规处理程序中的停留时间?

发布于:2014-08-03 08:56:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
之前看了一个清水池的设计文件,里面有校核30分钟的有效氯气接触时间。这种校核在有同时投加前加氯和后加氯的情况下,还是必须校核的么?
水厂实际运行时,前加氯和后加氯量大概55开,这时还必须要求滤后水在清水池停留30分钟么?水厂采用的原水加氯、沉沙、加药、混合絮凝、沉淀、过滤、后加氯工艺。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • brightlee
    brightlee 沙发
    不包括。
    清水池内应该隔离接触时间。
    2014-08-10 08:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • 300yr
    300yr 板凳
    huangzhimin 发表于 2014-8-4 09:06 30分钟的有效氯气接触时间是指后加氯(消毒)。谢谢,多请教一句,后加氯30分钟是指的设计时采用,还是水厂运行时也需要采用?我刚才翻了一下 城镇供水厂运行、维护及安全技术规程 CJJ 58-2009。提到 加氯可采用一点或多点加氯的方式,要求氯与水的有效接触时间不少于30分钟。 如果是要求实际运行时,清水池的有效停留时间不少于30分钟的话,那清水池的运行水位恐怕有些高了。
    2014-08-08 19:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.59 万条内容 · 795 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管管径与建筑面积之间关系

最近实习在做管线规划,由于没有人口数,想要知道排水管的管径与建筑面积之间的关系如何?翻了规范和手册没发现啊!!

回帖成功

经验值 +10