土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 内走道排烟总结及疑惑

内走道排烟总结及疑惑

发布于:2014-07-16 21:36:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:28 编辑

一:内走道
(1)内走到排烟的要求
低规:9.1.3规定公共建筑中大于20米的内走道;其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。需要设置排烟设置。
9.2.2规定自然排烟排烟口净面积要满足 “其他场所,宜取该场所建筑面积的2%-5%”

需要排烟而不满足自然排烟条件的内走道,必须进行机械排烟

高规:
高规.png

技术措施:
技术措施中需要进行排烟的有:
技术措施需要排烟.png
而自然排烟的条件为:
技术措施.png
(3)内走到长度判定:
低规说明9.1.3
低规说明9.1.3.png
网络问答资料
内走道定义.png
从以上内容可以看出,内走道长度的计算规范没有给出具体定义,而低规说明9.1.3使用了疏散通道的概念,技术措施与红宝书也使用了疏散通道的概念,从逻辑上讲疏散通道的概念应该更为准确。
但是目前消防部门审查时,采用的依然是通道一端至另一端的解释(个人认为不合理),所以在设计时采用消防部门的意见比较保险。
(4)排烟量计算
低规说明9.4.5中有以下说明
低规说明9.4.5.png



高规.png


技术措施.png


技术措施需要排烟.png


低规说明9.4.5.png


低规说明9.1.3.png


内走道定义.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • junkey01
    junkey01 沙发
    学习了,楼主辛苦
    2015-03-25 17:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • 幻皓
    幻皓 板凳
    设计还是按严的走吧
    2014-08-11 17:00:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调系统中防火阀的设置的探讨(2)

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-17 09:11 编辑 (3)防排烟系统中的防火阀,排烟防火阀,排烟阀设置3.1 机械防烟系统(即加压送风)可以不设置防火阀,在风机后安装止回阀即可。3.2 纯排烟系统: 排烟风机入口侧靠近墙一侧(200mm以内)安装280℃常开排烟防火阀,且连锁风机关闭。 排烟风机出口侧需要穿越墙体,一般需要同入口侧一样安装排烟防火阀,如下图所示。

回帖成功

经验值 +10