如果楼宇变电站一条10KV线路引来,有两台变压器,低压有两段母线分别出线供二级负荷,可以吗?也就是说双回路不一定要求是高压双回路,低压双回路也是可以的,对吗?

全部回答(1 )

  • lingxuct
    这种单条高压进线下面有二台变压器,就是二台变压器的容量可以互为备用,也只能作为三级负荷,除非高压有另一条联络线或小容量时的低压联络线。

    需要二级供电要求时,还需设置一台发电机作为应急电源。