最近被审图出现的一个疑问,求解

发布于:2014-06-28 21:16:28 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
求助下,最近审图出现的一个问题:单层厂房,高度4米余,长度130米,宽13米。设计时候设置了室内消火栓,环状管网。。
管径DN80,水源直接引自附近市政管网。

审图的问题:1.DN80应该换成DN100
2.应设置消防水池及消防水泵房


疑问:1.保证2个水枪同时到达,DN80的管径,流速大概是1.9m/s,不可以么?记得应该是不大于2.59m/s吧?
2.为什么非要让我设置消防水池和水泵房呢?什么依据??


谢谢大家

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • zn8110
    zn8110 沙发
    有最小要求,DN100
    2014-07-17 10:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • rinckey.521
    rinckey.521 板凳
    2,应说明消防用水量,及市政情况。确保满足消防水量水压要求。(充实水柱)