土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室风管水力计算

地下室风管水力计算

发布于:2014-06-12 08:07:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
图审提要地下室通风计算书,这个要怎么弄呢,地下室通风有风道 风机 静压箱 土建风道 地面排风口
这局部阻力系数都要怎么选啊 有鸿业的水力计算器可以算 出计算书 就是不知道这局部阻力怎么选



1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 顺时钟
    顺时钟 沙发
    要那么精确吗?要是局部要一个一个算,那就去红宝书上查局部阻力系数,要是局部不要算那么细,那就按《暖通技措》的方法,沿程乘3~6的方法估算。
    2014-06-12 09:07:12

    回复 举报
    赞同0
  • wu.ye
    wu.ye 板凳
    按风速查手册呀
    2014-06-12 08:28:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加压送风风量选择

本帖最后由 shohokuzz 于 2014-6-11 17:31 编辑 各位朋友,帮忙看看这个楼梯间及前室加压送风风量选多少合适?建筑地上30层地下一层,合用风道送风。越详细越好哦

回帖成功

经验值 +10