{疑问}
1、“消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮”引到控制室去?
想干嘛呢?启泵还得跑泵房先将选择开关切换到“手动”。
如果把选择开关弄到消防控制室中去,那就太恐怖了。
2、消火栓系统的联动控制设计,其手动控制方式“应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制器,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停中的“启动、停止按钮”,应该是指10D303-3《常用水泵控制电路图》中“消防应急控制”环节的SF按钮(钥匙式控制按钮——设于消防联动控制器的手动控制器上)。
喷淋消防泵控制箱(柜)
3、问题出在“消火栓按钮”环节的规定,规范规定得非常混乱了。
1)出现不同的解读
{解读一}
消火栓按钮
4.3.1条规定仅仅针对火灾自动报警系统的“消防联动控制”,与“消火栓按钮至消火栓泵控制箱(柜)”环节的“直接启泵”控制无丝毫关联。
但若是如此理解的话,4.3.1条条文说明尤其是结尾“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”,纯属多余。
{解读二} 意见1: [应该是解读二的意思,但是,不严谨,而且难统一所有现行规范。]
消火栓按钮
“当建筑物有火灾自动报警系统时”,废除“消火栓按钮至消火栓泵控制箱(柜)”环节的“直接启泵”控制,其依据是:4.3.1条规定及条文说明,尤其是4.3.1条条文说明的结尾“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”(给人以“当建筑物无火灾自动报警系统时”,此为特殊处理的一条技术措施)。
2)以目前
临时高压给水系统的消火栓系统
为例,给排水专业既不设“
干管上的低压压力开关
”,也不会有“
高位水箱出水管上设置的流量开关
”,更不会出现什么“
报警阀压力开关
”,这条规定,让设计人员无从下手,实在要命!
4
、另外,4.3.1条条文说明“当建筑物无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”在GB 50116-2013中出现,匪夷所思:建筑物无火灾自动报警系统的一条有关消火栓系统的技术规定,却出现在《火灾自动报警系统设计规范》中,让电气设计人员丈二和尚摸不着头脑,没道理啊。
5、GB 50016-2006《建筑设计防火规范》、GB 50045-95(2005年版)《高层民用建筑设计防火规范》关于消火栓按钮的相关规定:
建规
8.4.3
8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;
高规
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(强条)
GB 50016-201X《建筑设计防火规范》(2013报批稿)中,未见消火栓按钮的规定,非常令人担忧。
6、2014年5月1日至GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》2014年10月1日:
1)给排水专业应按GB 50116-2013做设计;
2)GB50974-2014还是一未知数,但其规定同样令人担忧。