土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋面试验栓不出水

屋面试验栓不出水

发布于:2014-06-08 15:09:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
菜鸟刚接手一个消防工程,喷淋泵、消防泵、稳压泵在地下室,消防水箱在17层的屋面上,昨天调试的时候,打开屋面试验栓,不出水,稳压泵也没有启动,请帮我分析一下什么原因(是不是屋面试验栓打开,稳压泵得启动)

(S5S(KK1R)BWHHWFM]%4Z$Q.jpg


A@2)ME$3$5R2UHZ2_{$$~O0.jpg


压力表.JPG


气压罐.JPG


稳压泵.JPG

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • zwii
    zwii 沙发
    smalllevel 发表于 2014-6-9 07:42 消防施工单位说是稳压泵应该安装在屋面,地下室压力太大,启动不了,说是设计错误;按你说的,电接点压力 …很简单,就是稳压泵的设定压力小了。
    2014-07-05 10:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • 低调人生
    低调人生 板凳
    lijz1027 发表于 2014-6-12 17:44 就是应为没有启动压力表才显示0.34MPa,从这个水压看估计是在9楼附近高度开栓试验。没有看到全套图纸,判 …同意此说法。试验消火栓打开没有水,主要跟两个方面有关:一是系统内水压是否满足,即水是否送到试验消火栓高度;二是稳压泵能否实现自动补压,即管网压力不足时,电接点压力表是否给信号起泵。看图片,好像压力表不能实现。
    2014-07-04 10:46:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1000平方单层6.5米的加氢车间加设喷淋系统吗

1000平方单层6.5米的加氢车间加设喷淋系统吗

回帖成功

经验值 +10