smalllevel 发表于 2014-6-9 07:42 消防施工单位说是稳压泵应该安装在屋面,地下室压力太大,启动不了,说是设计错误;按你说的,电接点压力 …很简单,就是稳压泵的设定压力小了。
2014-07-05 10:35:05
赞同0
-
低调人生
板凳
lijz1027 发表于 2014-6-12 17:44 就是应为没有启动压力表才显示0.34MPa,从这个水压看估计是在9楼附近高度开栓试验。没有看到全套图纸,判 …同意此说法。试验消火栓打开没有水,主要跟两个方面有关:一是系统内水压是否满足,即水是否送到试验消火栓高度;二是稳压泵能否实现自动补压,即管网压力不足时,电接点压力表是否给信号起泵。看图片,好像压力表不能实现。