土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 小机组接线

小机组接线

发布于:2014-06-07 10:45:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一个小机组,一台2万多KW的发电机,10KV出线电压。采用单元接线,10KV厂用电分支即不用变压器,也不用电抗器,直接就是10KV,这样运行的有没有?当然开关选择是符合短路容量的。

我知道这样做一个很大问题是发电机出口开关和厂用电10KV开关保护无法配合。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • co188aepcic
    co188aepcic 沙发
    主接线是通过并网开关接到厂用电母线然后再送出,无并网开关和厂用电开关的配合问题。你的主接线不对。
    2014-06-17 08:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳
    我发图说明,发电机出口是发电机断路器,其他不是,小机组有这样接线?
    2014-06-11 09:34:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LIXISE品牌发电机控制器基于USB接口即插即用

作者:LIXISE 如果把发电机当成一个人的话,那发电机 控制器 无疑是发电机的大脑核心,正如社会在进行,人也在进步,那同样发电机控制器也再越来自动化,越来越智能化发展。 由于控制器作为发电机核心需要与“外界”取得联系,比如需要与PC端进行连接,我们就需要一个接口对接,传统的控制器在配置时要为控制器连接直流电源和各种复杂的专用接口,非常复杂麻烦。基于这种考虑,我们LIXISE全系列控制器均采用USB接口技术,实现了即插即用,方便快捷。控制器用USB连接电脑后,就能从电脑取电工作,不需要再额外连接电源,也不需要安装驱动程序,真正实现了即插即用,就可以配置和管理,极大的方便用户使用。LIXISE品牌控制器同时具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能,真正实现自动化,智能化发电机控制器。