刚安装一路630A母线,插接箱的插爪有点松,担心通电时间久了会发热过度,规范对插爪制作有相关规定吗?

全部回答(1 )

  • dianqipanli
    《低压母线槽选用、安装及验收规范》CECS170:2004
    4.0.5母线槽本体安装应满足下列要求:

    7.母线槽初步对接就位后,插接部位应清扫干净,装上保护板,并用力矩扳手拧紧穿芯螺栓。穿芯螺栓的紧固力应符合附录B的规定。

    -------------------------附录B---母线槽接头螺栓紧固力矩--------------------------------------------

    ---螺栓规格--(mm)-------------------------力矩值(N.m)---------------------------------------
    ---M8------------------------------------------8.8--10.8-----------------
    ---M10----------------------------------------17.7--22.6----------
    ---M12----------------------------------------31.4--39.2----------
    ---M14----------------------------------------51.0--60.8----------
    ---M16----------------------------------------78.5--98.1---------
    ---M18----------------------------------------98.0--127.4-------
    ---M20----------------------------------------156.9--196.2--------
    ---M24----------------------------------------274.6-343.2----------