急!难!关于室外消火栓代替消防取水口的问题

发布于:2014-05-27 23:29:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 dong929312065 于 2014-5-27 23:29 编辑

请各位高手指教!刚接手一个成都厂区项目,整个厂区约6万平方米,内含有多层厂房和办公楼等建筑。室外消防水量需25L/s,2个市政接口为DN100和DN150,故考虑将室外消防水量与室内消防水量共同存于消防水池内,室外设两条消防环管供厂区内室外消防使用(一条为市政供水环网DN150接至厂区内各室外消火栓,另一条为从消防水池底接出DN400消防管埋地接至各室外消防取水口)。现存在一个问题,经计算得消防水池内最高水位为地坪以上3.75m,水池底标高为-4m,从水池接至室外消防取水口的DN400管底标高约-3.8m。若按此设计则会造成当水池内充水水位高于地坪以上时,室外消防取水口就会有水溢出流至室外地面,水池内无法储存足够的消防用水。
请问 1)能否将室外消防取水口改为室外消火栓,且挂牌说明”接自消防水池,仅供某某建筑室外消防使用“,若按照如此想法还需考虑其他要求? 2)若依然设置消防取水口,是否有方法避免以上提到的问题。3)根据规范要求,室外消防用水量需25L/s,是否可认为每处室外消防取水口位置均需满足供水量大于等于25L/s,若室外消火栓代替消防取水口是否在该处需并列设置两个室外消火栓供消防车使用?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • moonrocked
    moonrocked 沙发
    你这个说室外只有25的流量,室内应该最大15L了,那么你这个水量想情况下我猜想室内外最大消防水量为40而已,延续时间估计也就3小时,你选个45L流量的消防泵和做个450立方有效容积的半地下水池很难么?做个15*10米水池,地下2米,地上1.5米,啥都解决了啊。
    2016-05-09 11:23:09

    回复 举报
    赞同0
  • cby198811
    cby198811 板凳
    求楼主最后怎么解决的,遇到了相同问题
    2016-04-18 11:20:18

    回复 举报
    赞同0