冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。

电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。
  制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。
  库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。
  保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。
  冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。
  库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。
  电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全电压的电加热设备用电都应别离设置电气保护设备,保证用电设备及人身安全,不得简化。
  制冷紧缩机组装有高压、低压、压差、过载电流、欠电压、过电压、断持平完善的主动保护设备。
  各电气设备的操控参数应是可调的。
  三相沟通电机均应设断相保护器和断相报警器。
  在库体门外邻近设有数字式库温调理和显示设备。
  设备选用的电气设备及电气设备或电气元件必须布局完善,功能可靠、安全,使用方便。不得选用低质、筛选落后的货品。
  选用的电气元件均应具有防潮、抗腐能力。安装在室外的电气开关等应带水、防撞的保护设备。各动力设备均应有可靠的接地线。