土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道的问题

关于消防管道的问题

发布于:2007-10-01 01:33:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

根据施工说明要求,小于DN100用丝接镀锌钢管连接(不包括DN100),大于DN100或等于DN100用卡箍连接。

现在问题是埋地部分走环型管道敷设,埋地部分的为主管管道DN100可否使用卡箍连接?

考虑到防腐和沉降、伸缩缝等问题因素,我们想过通过做正规三油两布+刚性伸缩节这种做法是否可行?

最后说明该管道是在地坪的砂石垫层上施工,加上以上施工工序不知道是否可以安装?

另外想问问热水供水管道在走廊及房间无吊顶情况下用PPR热水管悬挂支架墙壁明装,

是否可以通过橡塑保温管和局部做自然扭曲留位等措施解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • calf999
    calf999 沙发

    关于这个问题已经跟业主及监理沟通过`

    采取沟槽连接做管道及配件表面做防腐处理..

    伸缩缝则采用方行补偿器水平安装..

    个人觉得与现场情况还是相应的起到应有作用``

    谢谢2楼的意见```

    2007-10-08 22:44:08

    回复 举报
    赞同0
  • daye888
    daye888 板凳
    埋地部分不能用沟槽连接,只能焊接(即使用沟槽件也得在检查井或地沟内),沉降、伸缩缝1、应采取柔性连接。2、在保温层外皮上、下留有不小于150mm的净空。3、在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 技术有限,请高手指点一二。
    2007-10-01 15:14:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。