土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于管道连接问题

关于管道连接问题

发布于:2014-05-06 15:15:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
业内的小伙伴应该知道规范要求消防管道管径大于DN100的都要采用法兰或者卡扣连接。而施工方经常会根据现场具体情况选择不按图施工,DN100以下的管材连接用丝扣连接,镀锌钢管在上丝过程中外表皮的镀锌层被损坏极易造成腐蚀损坏。DN100以上的管材由于套丝麻烦所以都用法兰连接,而法兰在焊接到钢管上时又容易损坏管材。
所以为什么现在不同意采用卡扣连接这样不是更方便些吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guanbw
    guanbw 沙发
    小于100的丝接,大于等于100的沟槽连接,一般不用法兰连接,如果用焊接法兰是要二次镀锌的。
    2014-05-07 21:34:07

    回复 举报
    赞同0
  • loveying0912
    loveying0912 板凳
    顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2014-05-07 10:02:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水灭火系统喷头的工作压力是多少?

自动喷水灭火系统的工作压力是多大,是不是必须采用喷淋泵加压,设计流量是怎么计算的?如果地下齐射库中危二级,喷水强度8/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;其他部位按民用建筑危险级一级设计,喷水轻度6/min.㎡,作用面积160㎡,作用时间1h;那么喷淋系统用水量是不是37.4L/S?为什么设计说明里面写的是40L/S?

回帖成功

经验值 +10