土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 梁钻孔安装水电,未预埋

梁钻孔安装水电,未预埋

发布于:2014-05-02 20:07:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 攻城师44262 于 2014-5-2 20:07 编辑

image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg高层电梯,设计是未设计水电预埋,开发商在各住户门口梁上
钻孔安装水电管,大的孔约10厘米,小的也有约5厘米。一梯4户,三根梁,每根各钻两个孔。有的钢筋钻断了,设计图纸上是没有打孔的。请问这个会影响房子安全吗?是不是破坏了主题结构的质量呢?谢谢哪位专家帮忙解答下。买套房子太不容易了,再次谢谢。

image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg


image.jpg

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • 朝阳梦辉
    朝阳梦辉 沙发
    肯定要影响结构承载能力的,是违规的,但是实际施工中有很多这样的现象。以前的项目有梁上穿孔用碳纤维加固的,具体我们搞水的就不清楚了。
    2014-06-20 17:41:20

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    我擦。。。这样打孔也太疯狂了点吧,尤其是一个梁上打两个大孔的那个,感觉梁都要断了。。。。就剩下底下主筋还在坚持,天哪
    2014-06-20 13:25:20

    回复 举报
    赞同0