玩个统计:各位都来说说本地区路灯箱变的供电半径吧

发布于:2014-04-24 14:39:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
单纯论“供电半径”意义不大。压降满足、灵敏度满足,供电半径再大,在供电技术上恐怕也没有问题。
但工程上,要考虑施工方便、性价比、节能、运维等诸多因素,就逐渐形成了一些约定俗成的做法,搞出名堂的就叫“地标”,搞得设计人怨声载道的就是“土规定”。

看看有没有兴趣参与下,比较长的路段,设路灯专用箱变的情形,一般供电半径多长?

本地:箱变供电半径1-1.5km,干线线径YJV-0.6/1-5*25,三相供电;TN-S制式,单灯保护用熔断器,路灯控制箱馈线开关用微断(B类);

另:随便看了下本地一些很早投运的路灯箱变(控制箱),馈线开关都是C65N-50/63A的,电缆是VV-5*16,一拉出去就是1.5km,想不通咋就没问题。也没听说带漏保。就这么的了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xinye10
    xinye10 沙发
    估算:Id=75A左右。
    利用短延时跳单相接地故障;
    Ir2 Ir2≥1.1KIj.钠灯启动电流1.4倍额定电流,K=1.4;
    如此
    Ij<57/1.1/1.4=37A;
    换言之,Ij小于37A时基本能满足要求;

    譬如,Ij=28A;In=30A;Ir2=50A,B类断路器是否满足?
    2014-04-28 17:46:28

    回复 举报
    赞同1
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    请问贵地短路保护整定值选多大? 1-1.5KM的话 25平的线灵敏度能效验过去吗?
    2014-04-28 09:17:28

    回复 举报
    赞同0