土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电级数,保护级数,上下级选择性

配电级数,保护级数,上下级选择性

发布于:2014-04-19 12:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 gzbxdesign2 于 2014-4-19 12:41 编辑

已知AL箱计算电流103A
三级负荷AL箱的上级箱AP配电箱给3个回路供电,其一AL照明箱,其二ALE应急照明箱一级负荷
问:
AL箱的进线开关用什么,AP箱内AL出线回路用什么?(两箱相距20米)
1.AP出线给AL用160A断路器,AL进线用125A断路器
2.AP出线给AL用125A断路器,AL进线用125A断路器
用第一个自然是最保险的,
可大家想想,
AP箱内的AL出线回路中间没有再分线给其他负荷供电,也就是说160A的断路器全部给103A的的负荷做保护未免太大
而且,个人认为配电级数是1进N出的分线情况才需要上下级选择性,
而这里是直达的,没有分线的,这是保护级数而不是配电级数,自然不需要上下级选择性,安全性是没有问题的
不过虽然没有上下级选择性了,但是跳闸维修就要找了,因为AP,AL都是125的,过载跳闸你都不知道是谁先跳的,说不定2个都跳了,这么一说,AP出线还是得大些或者跳闸响应时间长些
大家怎么看?
选1还是选2还是其他

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    云飘飘 发表于 2014-4-20 08:13 应该选用方案1,以确保选择性。你赞成的方案绝对是现在电气设计四大傻之首。
    2014-04-25 00:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • wang19800.cs22
    问我???我无言???问设计???该干吗干吗。按安全的。按电力的。不合格你就是棒棒了。哈哈
    2014-04-24 22:28:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压抽出式开关柜的联锁机构

GCK系列低压抽屉式开关柜属于我公司生产的低压配电柜柜体系列,系电动机控制中心、动力中心用开关柜、适用于发电厂、变电站、大型建筑、高层楼宇、机场、医院、工矿企业等作为三相交流50~60Hz、电压380V或660V电力系统受电、馈电、照明、电动机控制及功率因数补偿之用。 低压抽出式开关柜抽屉单元有可靠的机械联锁装置,MCC柜抽屉小室的门与断路器或熔断器开关设有机械联锁,只有在分断位置时门才能开启,以保证

回帖成功

经验值 +10