土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 美国设计师自建“海啸避难所”

美国设计师自建“海啸避难所”

发布于:2014-04-18 13:40:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

美国设计师自建“海啸避难所”


在2011年3月大海啸袭击日本之后,美国加州帕洛·阿尔托的设计师克里斯·罗宾逊便开始设计和制造逃生舱,以确保自己和家人在帕洛·阿尔托遭受类似自然灾害时能够幸免于难。

haixo-1.jpg


他设计的逃生舱名为“海啸球”,是一个漂浮式离网避难所。经过两年的设计制造,这个逃生舱已接近完工。令人感到吃惊的是,罗宾逊此前毫无船只建造经验,独自一人在自家后院制造“海啸球”。建造和测试工作结束后,罗宾逊会将“海啸球”放在车库,一旦发生海啸袭击便带着家人躲进这个避难所。罗宾逊为“海啸球”选择的建造材料是胶合板,因为这种材料价格便宜,切割和组装的难度也远低于钢材。

haixo-2.jpg


按照计划,罗宾逊将为“海啸球”安装太阳能电池板,电池板将与一个适于航海的电池阵列相连。此外,他还准备为“海啸球”安装一个电动发动机并建造一个堆肥厕所。

haixo-3.jpg


haixo-4.jpg





haixo-1.jpg


haixo-2.jpg


haixo-3.jpg


haixo-4.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • co1465184739988
    用胶水不能吧!
    泡久就开胶啊!
    2016-06-06 19:51:06

    回复 举报
    赞同0
  • unitry
    unitry 板凳
    居然用合板,开玩笑吧,泡着晃着就散架了。
    2014-04-25 14:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

菜鸟算负载,求指导~

碰到单位需要进行改造,需要算负载、定开关、线缆。小弟,三脚喵。求各位指导。A电源负载分2块,1:全部为办公楼单相空调用,从铭牌额定功率1KW到5KW几十台,全部空调铭牌功率加起来为95KW2:作为机房的备用电源,机房用电50KW(故障后切换至此路,正常情况不用)在刚开始算负载的时候我就把全部负载加起来算。后来被领导教育不能这样算。经过指导:按需要系数法空调需要系数取0.8,功率因数取0.9(补偿后实际功率因数),P总=K*(P额定总)=95*0.8=76KW

回帖成功