阅读下一篇
菜鸟算负载,求指导~碰到单位需要进行改造,需要算负载、定开关、线缆。小弟,三脚喵。求各位指导。A电源负载分2块,1:全部为办公楼单相空调用,从铭牌额定功率1KW到5KW几十台,全部空调铭牌功率加起来为95KW2:作为机房的备用电源,机房用电50KW(故障后切换至此路,正常情况不用)在刚开始算负载的时候我就把全部负载加起来算。后来被领导教育不能这样算。经过指导:按需要系数法空调需要系数取0.8,功率因数取0.9(补偿后实际功率因数),P总=K*(P额定总)=95*0.8=76KW
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句泡久就开胶啊!
回复 举报
回复 举报