问:
采暖循环泵的扬程应该选多少?如果按照阻力损失计算的话,即使走很远的外线,阻力损失最大也不过十几m,可是选十几m扬程的循环泵显然不合适。但是具体应该怎么办呢?我通常都是选个25m左右的,但是心里总感觉没底。特意向您请教一下。
答:
1)采暖循环泵的扬程,当然应该根据最不利环路的阻力损失,并按照《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.10条规定:“采暖系统计算压力损失的附加值宜采用10%”。另外,应该关注各种调节和计量装置的阻力。 2)“心里总感觉没底”,主要是因为在许多实际工程中,由于水力平衡没有解决好,致使最不利环路流量不足。因此,应该特别重视系统的水力平衡。按照新的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)5.9.11条的说法:“室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间(不包括共用段)的压力损失相对差额不大于15%”。所谓“应采取措施”,包括对众多供回水压差过剩环路的节流。
2.供暖系统塑料管材壁厚的选择
|
问:
塑料管材的壁厚规定不小于2.0mm,但对于11层小高层住宅楼,工作压力取0.6MPa应该足够,这时选择PB管,使用条件级别5,选管系列为S6.3,De25的管子壁厚为1.9mm,就差这0.1mm如果选高一级别的管道,感觉有点浪费了,想问下张老师可不可以选1.9mm壁厚的管道?
答:
最小壁厚的规定,不是强制的。是考虑到管材生产和施工过程可能产生的缺陷所作的的提示。国家行业标准JGJ 142—2004《地面辐射供暖技术规程》附录B.1.4有如下提示:考虑施工及使用中的一些不利因素,为安全起见,塑料管材壁厚应适当加厚,可参照德国标准DIN 4726关于热水地面供暖用塑料管材的基本要求:对于管径≥15 mm的管材壁厚不应小于2.0 mm,对于管径≤15 mm的管材壁厚不应小于1.8 mm;需进行热熔焊接的管材,其壁厚不得小于1.9 mm,JGJ00142-2012《辐射供暖供冷技术规程》中也有。 |
问:
分高低区的换热站的定压补水系统分开设置有什么弊端?我看现在好多设计者都是分别设置的定压补水系统,但是您的讲义里阐述的是不宜分开设置。所以我想问,在实际工程当中,是分别设置的多呢,还是共用一套系统好? 答: 分别设置定压补水设施当然也是可以的。但是,我觉得一个好的设计,应该是满足使用功能的前提下,力求比较简单的配置。 |
问:
某能源站项目,建筑规模为30万平米,最远端至能源站的距离为3700m。经过水力计算,水泵的设计流量和扬程为450m3/h,76m。而一期供暖需求仅有27%的热负荷,针对一期进行水力计算(室外管网的管径按总负荷设计),循环水泵扬程仅需48m,水泵偏离原设计扬程较多,担心会有烧泵的危险。我觉得主要原因在于室外管路太长了,室外管线为一供一回的支状管线。针对这种情况,从设计上怎么规避?
答:
1)供暖循环水泵的选择,应该符合GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》8.11.13 的下列规定:在选配集中供暖系统的循环水泵时,应计算循环水泵的耗电输热比(EHR ),并应标注在施工图的设计说明中。循环泵耗电输热比应符合下式要求:
EHR = 0.003096Σ(G•H/ηb)/Q
≤A(B+ΣαΣL )/ΔT
式中 EHR ——循环水泵的耗电输热比;
G ——每台运行水泵的设计流量,m3/h;
H ——每台运行水泵对应的设计扬程,m 水柱;
ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率;
Q——设计热负荷,kW;
ΔT ——设计供回水温差,℃;
A——与水泵流量有关的计算系数,按本规范表8.5.12-2 选取;
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数,一级泵系统B = 20.4,二级泵系统B = 24.4;
ΣL——室外主干线(包括供回水管)总长度(m);
α ——与ΣL 有关的计算系数,按如下选取或计算;
当ΣL ≤400m 时,α=0.0115;
当400m<ΣL <1000m 时,α= 0.003833+3.067/ΣL ;
当ΣL ≥1000m 时,α=0.0069。
也就是说,当ΣL较大时,应选取较小的α值,甚至比0.0069更小。
2)当一期工程负荷较小时,可以采用多台泵并联的方式。例如:两台泵并联时,在H-G 图上,可绘出单台水泵和两台水泵并联时各自的特性曲线,与(同一根)系统特性曲线的交汇点,即为单台水泵和并联水泵各自的工作点。 3)如果需要,也可以参照50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》8.5.4 条关于集中空调冷水系统的做法,即“当二级泵的输送距离较远……可采用多级泵系统”。 |
问:
某厂区的培训楼,地上17层,散热器系统,采用竖向双管系统,低区为1~9层,高区为10~17层,锅炉统一设置,高区用二次换热器供,是否合适?新规范规定单管不宜超过6层?
答:
GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》5.3.4条说的是 “垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6 层”。 如果系统的压力允许,17层也可以不分高低区,采用一个下分式垂直双管系统。如果系统和设备不希望承受较高的工作压力,可以划分为两个8~9层的下分式垂直双管系统。同时,按照《规范》5.10.4条的规定:“……当室内供暖系统为垂直或水平双管系统时,应在每组散热器的供水支管上安装高阻恒温控制阀;超过5 层的垂直双管系统宜采用有预设阻力调节功能的恒温控制阀”。 |
问:
一个八层的宿舍楼,干管分为两个环路,每个环路末端的最后一个采暖立管今年出现了冻裂的情况,其中一个立管位于楼梯间,一个位于电梯前室。目前该宿舍投入使用两年,根据施工单位的描述,去年并没有出现大的问题。
答:
可能是由于以下几个原因:① 环路的末端立管与其他并联立管相比较,许用压差小,如水力平衡措施不到位,容易发生水量不足的现象;② 楼梯间和前室等部位,由于外围护结构较多,且其外窗难以确保经常关闭,属于“有冻结危险的场所”。GB 50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》5.3.5 条规定,管道有冻结危险的场所,其散热器的供暖立管或支管应单独设置。《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调•动力》2.4.4-9条也提到:“……有冻结危险的楼梯间或其他有冻结危险的场所,应由单独的立、支管供暖。散热器前不得设置调节阀,立管上设阀门”。③ 加之今年的特寒天气,许多地方的气温低于规范规定的供暖室外计算温度,即“用历年平均不保证5天的日平均温度”。 |
问:
某宿舍楼采暖系统,共分了6个系统,系统形式采用上供下回单管跨越式,在水力计算过程中,发现需要进行立管变径及散热器的接管管径调整才能使整个系统平衡,想问单管跨越能够用立管变径来调整水力工况吗? 答: 单管系统水力平衡计算有两种基本方法,一是等温降,即要求每个立管的流量符合额定流量,使每个立管的供回水温差相同,所以要进行立管变径及散热器接管管径调整;二是不等温降,一般可不进行立管变径及散热器接管管径调整,即承认其不平衡度和流量的偏差,而根据实际流量进行温降计算,确定散热器数量。但是,难点在于根据新规范的规定,“单管跨越式系统应采用低阻力两通恒温控制阀或三通恒温控制阀”,都要先根据散热器通路和跨越管通路的阻力比,计算散热器的进流系数,才能够进行温降计算并确定散热器的数量。而两个并联通路之间的阻力比,与恒温阀、散热器的阻力和两个通路的管径匹配有关,计算过程较为复杂。由于这样,以后可能会为了避免复杂的操作过程转而采用双管系统。 |
问:
地下室设燃气锅炉房是否可设喷淋? 答: 《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)10.5.7条规定,商业用户中的燃气锅炉和燃气直燃型吸收式冷(温)水机组的安全技术措施应符合下列要求:……3 应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统;但是,“自动灭火系统”具体是指什么?闭式自动喷水?水喷雾?气体?在条文说明又解释为“……主要依据《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和上海等地的实际运行经验。”可见,还是要依据防火规范。《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95-2005年版)7.6.6.1条之第5款规定,“燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设置自动喷水灭火系统;”该条的条文说明中提示,“……考虑到其火灾特点,可以采用水喷雾灭火系统。”而对非高层民用建筑则无规定。 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 568 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报