  • yanpeng61
    从物理上讲,是并联的。手动火灾报警按钮可以参考http://www.dnfire.cn/category-30-b0.html
    2018-06-25 16:44:25 来自 PC 评论 举报
  • lovebaby717
    实际上是串联 烟感手报都是总线制 本层所有总线设备是串在一起的 ,手报还有一路电话线 是单组走的