土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ SV30=95%,MLSS=4500mg/L,氨氮没有变化,COD升高了

SV30=95%,MLSS=4500mg/L,氨氮没有变化,COD升高了

发布于:2014-04-09 08:39:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我们的是A/O+膜工艺,没有二沉池,因为有膜工艺所以尽管污泥膨胀也不会出水浑浊,现在是厌氧池上面浮了很厚一层黄色的泥,好氧池的水也泛黄了很多,还形成了很多泡沫,也是黄色的。进水氨氮120,COD2000左右,出水一般氨氮就是10以下,COD20~30,最近出水COD涨到了57,30min沉降比都95了,再涨COD就会超标了。最近进水复核也没有变化,唯一变化的就是天气,还有就是坏了一台备用风机,两台风机就没有备用切换的,所以每天就将运行的两台风机停2-3小时
大家看看问题出在哪里,这些现象也不像是溶氧低的表现啊!

  • boilet
    boilet 沙发
    1.好氧池水泛黄,可能是营养不足或者营养比例不均衡;2.会不会是污泥膨胀导致COD升高,如果是,应该加大污泥的排放降低污泥老化;3.控制好溶解氧。对于这方面的问题可以到环.保通跟大家交流,我也经常去的
    ,这个答案只作用参考,同时也希望看到大家的不同意见。
    2014-04-09 09:11:09