请教YJV电缆和VV电缆的问题本帖最后由 xinshiji168 于 2014-4-7 14:01 编辑 一台22kW的电机,额定电流43A,距离50米,我用YJV电缆的话是否3×10+1×6.0的就行了?11kW电机,额定电流23A,用YJV 3×4+1×2.5,用VV 3×6+1×4?如果用VV的话是否就要选用大一个截面的电缆呢?相同功率的电机如果用YJV电缆的话是否基本都是可以比VV截面低一个规格呢?谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(31 )
只看楼主 我来说两句-
shandongtaishun
沙发
关于660V系统一般煤矿比较常用,我已做了3个工程可以和你交流一下,首先关于电压表690V你可以从正泰公司直接订购0-750V就行,CJ19切电容器接触器一般更改为真空接触器CKJ5的就行,电容器保护元件采用NM1-100S或CM1-100塑壳就行,避雷器你可从生产厂家订购660V系统用的,联系QQ1415865906
2014-04-14 16:59:14
赞同0
-
wangls212
板凳
提升机系统就用的是660V系统,施耐德就有相应的元件
2014-04-14 08:09:14
赞同0