土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2014年成功注考资料系列之十一:秘三修订版《给水工程》P21清水输水管流量答疑

2014年成功注考资料系列之十一:秘三修订版《给水工程》P21清水输水管流量答疑

发布于:2014-04-04 10:04:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
对于秘三修订版《给水工程》P21“从净水厂至管网的清水输水管的设计流量,应按照最高日供水条件下由净水厂负担的水量”的精确理解?

先确定大前提——二泵最大一级供水时刻对应着管网的高日高时用水时刻。

一、与二泵直接相连的清水输水管的设计流量分两种情况考虑
(1)网前水塔情况:
二泵后的清水输水管则只到网前水塔,则清水输水管的设计流量=二泵的最大一级流量=净水厂此时负担的水量;
(2)网中或网后水塔情况:
二泵后的清水输水管直接与配水管网直接连接,则清水输水管的设计流量=管网高日高时用水量-高日高时水塔向管网供应的水量=二泵最大一级供水量=净水厂此时负担的水量。

二、与水塔直接相连的清水输水管的设计流量分两种情况考虑
(1)网前水塔情况:
1)与网前水塔进水管连接的清水输水管,其实就是二泵后的清水输水管,则清水输水管的设计流量=二泵的最大一级流量=净水厂此时负担的水量;
2)与网前水塔出水管连接的清水输水管,按照管网高日高时用水量考虑;
(2)网中、网后水塔情况:
与网中、网后水塔连接的清水输水管,按照高日高时用水时刻由水塔向管网的输水量(即水塔最大出水量)与管网最大转输时刻二泵供水经管网消耗后剩余水量转输进入水塔的水量(即水塔最大进水量)两者大值计算。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dyx99
    dyx99 沙发
    学习了,感谢分享!
    2015-01-27 09:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • lili2307
    lili2307 板凳
    还是要谢谢的
    2014-04-22 16:00:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 737 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通气立管设置理解

建水规范4.6.2条设置通气立管2种情况,一种是设计排水量超出了仅设伸顶通气管最大排水能力要求;另一种是建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管。我的理解是要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;10层以上高层建筑。可有人i理解要求较高的多层住宅;要求较高的公共建筑;要求较高的10层以上高层建筑。实际中,11层高层住宅楼卫生间不设通气立管,仅伸顶通气排水量没超,理由为不是要求较高的10层以上高层建筑。我也搞晕了,这样也可以么?不是只要10层以上高层建筑卫生间就必设通气立管么?

回帖成功

经验值 +10