土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流

短路电流计算-异步电动机向短路点提供的短路电流

发布于:2014-04-01 10:53:01 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
短路电流计算例题.jpg
上图为配三短路电流计算例题(P175)中计算异步电动机向短路点提供的短路电流的步骤,题中需要用到图4-15数据,根据解答过程可知冲击系数KpM 取1.71,依据何在?没有提供Tf衰减时间常数
异步电机额定容量与冲击系数关系.jpg

短路电流计算例题.jpg


异步电机额定容量与冲击系数关系.jpg

  • insomniac83
    insomniac83 沙发
    楼主,你可能没仔细看那图,只要根据电动机容量就可以查到相对应的Kpm和Tf.
    2014-04-04 23:56:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

注册电气工程师

返回版块

33.71 万条内容 · 923 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于交流接地装置新规范的计算

代替DL/T-621的规范GB50065的计算公式都变了,关于允许的最大跨步电压和最大接触电压的计算公式中增加了CS:表层衰减系数,要参见附录C,但是附录C中并没有做出明确的规定,大家说要怎么选?

回帖成功

经验值 +10