土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【好好学习吧】无人重视的!等电位联结问题?

【好好学习吧】无人重视的!等电位联结问题?

发布于:2014-03-26 13:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本周的【好好学习吧】以等电位为主题展开讲解!大家对等电位还不理解的可以着重看下!
等电位联结,造假现象屡见不鲜,尤其是在卫生间内的等电位联结,在这也呼吁大家要重视电气安装的后果!普遍提高电气监理人员的监理水平!让伤害降到最低。



等电位联结概念:

形成电位差的几种情况:

试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求(强标) :

总等电位联接的作用:

连接的要求:


0 (1).jpg

0 (2).jpg

0 (3).jpg


卫生间要做局部等电位连接:

卫生间等电位:与分水器、暖气片的连接
0 (4).jpg

0 (5).jpg


局部等电位箱的分路及为淋浴、热水器做的预留
0 (6).jpg

0 (7).jpg


回路连接与预留
0 (8).jpg

0 (9).jpg


阀门手柄、PPR标识线的朝向
0 (10).jpg


公建卫生间的等电位
0 (11).jpg

0 (12).jpg


总结:
资料分享:


投稿热线:QQ:2355735306 (ac-米兰), 期待论坛有您的身影!


0 (3).jpg


0 (1).jpg


0 (2).jpg


0 (5).jpg


0 (4).jpg


0 (7).jpg


0 (6).jpg


0 (9).jpg


0 (8).jpg


0 (10).jpg


0 (12).jpg


0 (11).jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(192 )

只看楼主 我来说两句
  • y2720526
    y2720526 沙发
    太棒了!平时都不关注这个。
    2017-03-08 14:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主资源共享
    2017-03-08 11:27:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在做一个10KV变配电所时,遇上了问题,请教各位师傅。

进线是10KV架空线路,进变配电室后进入高压柜,从高压柜出来后进入1000kVA干式变压器 最后低压出线。问题1、在进行母线校验时查看手册的P210页的Qt。遇见了自己不明白的地方。见图:这里面的I"指的是什么啊?(名词不太理解)它怎么计算呢?Ikt和Ikt/2它们又该如何计算呢?还有这个t 的时间我知道是根据断路器选择,但是我手头的资料都是快速选型的,没有详细的参数。有没有一般的一个取值区间?方便计算。