各位土木工程大大们,小弟家里去年买了一套商品房,装修的时候发现房顶现浇板里面基本上全部是黄沙,水泥含量极低,具体情况见图片。我们已经将表层的白灰铲去,露出钢筋了已经。
想请教各位大大
1:这是什么原因造成的???施工方说是混凝土洗泵的砂浆,是真的吗???
2:这样的房子会不会倒塌???我们买的是12层的框剪结构,我们家在8层。
3:能不能维修,怎么维修???已经通知开发商了,黑心开发商说维修!!维修后会不会漏水????
感谢各位的关注,我已经仔细浏览了一下各位的回复内容。
第一次楼主说的不是很清楚,我们最近已经联系了开发商,他们说是洗泵砂浆造成的,并且只有上面图片的这一块有,其他地方正常,梁、柱、剪力墙都没有问题。
可以负责加固并赔偿,加固他们出的方案是:将强度差的混凝土全部拆除,抹高强度聚合物砂浆后贴碳纤维布加固。
我想再次请教坛子里的朋友,这种加固方案是不是靠谱
????
因为8楼与9楼之间是剪力墙(就是图片里的那堵墙),我们分析,那些豆腐渣混凝土已经全部进入到垂直的那堵墙里面了,这样9楼以上的剪力墙不是完全承重在我们这块豆腐渣现浇板上吗????这里面怎么加固啊????求教!!!!
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(109 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1396757458243
沙发
首先我想知道的是你买的这商品房每层的板面都是这样的情况吗?如果是你这一层出现这样的情况,或者只有这么一处,不排除在浇灌混凝土的时候保护层没垫好,出现漏筋的情况,如果大面积或者其他的楼层也有这样的问题,那么房子就有质量问题了
2014-04-11 12:16:11
赞同0
-
wu4562059
板凳
这个是混凝土浇捣的时候通管的砂浆没有清理掉,直接倒在板上面工人在操作的时候又没有弄清楚,我个人觉的叫施工方用回弹仪测试下板的强度,有达到C25就行了,其他的按上面的补强方案做,房子质量是没有问题的,碳纤维是非常好的加固材料,材料的性能比钢筋还好,这年头建筑工人非常难管,个个牛的很。。