土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦矩阵求逆不成功,求大神搭救!
广厦矩阵求逆不成功,求大神搭救!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(9 )

  • lizhi0311
    你的模型存在几个问题:1、你建了地梁层,那么总信息里面应该增加地下室层数,有侧约束的地下室层数,最大嵌固结构层号,裙房层数都应该包含地梁层。
    2、顶部小塔楼层数应注明,放大系数为1.5。
    3、应考虑偶然偏心。
    4、钢筋级别取消二级钢筋,保护层厚度错误;
    5、未考虑地下室挡土墙荷载;
    6、楼梯应考虑消防楼梯荷载3.5;
    7、大厅板厚不满足跨厚比,卫生间,厨房,阳台未考虑降板,卫生间荷载不够,阳台活荷载不够,楼梯间同;
    8、未考虑电梯机房层及荷载,未考虑电梯吊梁及荷载及屋面荷载;
    9、柱砼等级全部采用C35不经济。
    10、层高三米,填充墙荷载考虑较大,局部漏荷载。
    11、阳台悬挑梁太大等等
    2014-04-18 11:51:18 来自 PC 评论 举报
  • 我未够秤
    谢谢资料,学习了
    2017-06-09 23:39:09 来自 PC 评论 举报
加载更多