土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 自来水中红色物质--似乎是胶体--怎么去除?急,急,急!!!

自来水中红色物质--似乎是胶体--怎么去除?急,急,急!!!

发布于:2014-03-17 08:18:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家好,我们现场的工艺:自来水〉〉RO,已经用10来年了,但近期RO膜前滤芯(5um)非常容易堵,我们在自来水管道上加了个50um的滤袋,发现滤袋呈黄色,有时呈泥色,测SDI在6.3左右,自来水水质如下:

No. Turbidity(NTU) Fe(mg/L) Zn(mg/L) pH 总硬度CaCO3 Conductivity/电导率 TDS/溶解性总固体(mg/L) SS/悬浮物(mg/L) Mn/锰(mg/L) 总硬度(以CaCO3计,(mg/L))
国家标准值 <5 <0.3 <1 6.5~8.5 450 1000 no 0.1 450
样品 1 0.87 0.05 0 7.56 68 174.1 196 2.5 <0.1 84.68
样品 2 0.88 0.05 0 7.5 73 172.1 209 5 <0.1 87.18
样品 3 0.53 0.09 0.02 7.53 80 170.3 168 1 <0.1 82.61
样品 4 0.51 0.13 0.02 7.49 78 172.3 145 2 <0.1 86.85
大家谁有办法,能帮我们分析分析,我们应该怎么做?先谢谢大家了。

现场非常着急,已经影响现场的运行,[ color=Red]先谢谢大家!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 阳光的早晨
    建议换更细的过滤器,去除微生物的方法可以通过过滤,还有就是消毒
    2014-03-27 08:40:27

    回复 举报
    赞同0
  • sconquer
    sconquer 板凳
    gspssjy 发表于 2014-3-20 16:45 个人感觉有可能是微生物在作怪,不知道自来水经过二次加压之类的没有?非常非常感谢您们的回答,我们也是怀疑是微生物,我们现在加了1um的滤袋式过滤器,但效果有一点,但还是堵保安过滤器的滤芯,只不过慢了点。微生物应该怎么处理?我们检测什么指标能证明是微生物?我们监测细菌总数,没有检测出来(国家标准:100CFU/ml)。能有更好的建议吗? 再次谢谢大家的帮助。。。
    2014-03-26 10:10:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多