高层建筑的风荷载作用的位移比是否也要满足1.4的要求?
高层建筑的风荷载作用的位移比是否也要满足1.4的要求?
高层建筑的风荷载作用的位移比是否也要满足1.4的要求?现在有一个奇怪的建筑方案,两梯七户,4加20层,下面商业,上面住宅,很怪的平面,风荷载作用位移比1.65,绝对位移很小.想调到1.4很困难。规范上没有说风荷载作用下位移比要满足小于1.4的要求,是不是可以超。
发布于
2014-03-11 11:43:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
解艳华1218
审图人员卡不卡这条呢?
2014-03-11 14:40:11
来自 PC
评论
举报
pinbo_hsm
我对规范的理解是位移比的前提条件是“考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下”,至于风荷载,你控制层间位移角满足规范要求就可以了
2014-03-11 14:21:11
来自 PC