土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层建筑的风荷载作用的位移比是否也要满足1.4的要求?
高层建筑的风荷载作用的位移比是否也要满足1.4的要求?现在有一个奇怪的建筑方案,两梯七户,4加20层,下面商业,上面住宅,很怪的平面,风荷载作用位移比1.65,绝对位移很小.想调到1.4很困难。规范上没有说风荷载作用下位移比要满足小于1.4的要求,是不是可以超。

全部回答(2 )

  • 解艳华1218
    审图人员卡不卡这条呢?
    2014-03-11 14:40:11 来自 PC 评论 举报
  • pinbo_hsm
    我对规范的理解是位移比的前提条件是“考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下”,至于风荷载,你控制层间位移角满足规范要求就可以了
    2014-03-11 14:21:11 来自 PC 评论 举报