土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变电站避雷针是否独立装设的问题

关于变电站避雷针是否独立装设的问题

发布于:2014-03-03 18:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:
35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。

我对其中两处有疑惑:
1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够防止这个高电位的击穿,所以有这个规定?

2. 为什么当接地电阻较大时,即使被保护的配电装置绝缘水平较高,但也不能将避雷针设置在其架构上?我的理解是接地电阻大引起避雷针底部,以及相连的装置构架的雷电过电压变大,就有可能击穿装置的内部绝缘。


希望有专家来指点,或者一起探讨取得进步!:)

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • xintaijuedingyiqie
    变电站避雷器可以与电气设备接地共用一个接地网,只要电阻满足要求即可。
    2014-03-15 11:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • dqzj1999
    dqzj1999 板凳
    有什么疑问可以找我啊
    2014-03-14 23:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电设计 住宅中几个请教

请教:住宅1、厨房线用3x4的!卫生间也要3x4的线吗! 2、两个相邻的卧室,挂式空调插座能共用一条回路,回路线用3x4的吗!?

回帖成功

经验值 +10