土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆挠性管如何防水的问题
防爆电机进线电缆采用防爆挠性软管,电缆是非铠阻燃的,电缆经垂直穿线管(管口朝天)后与挠性管连接,再与电机连接,整个工程都是这么做的,朝天的穿线管口封堵。
现在的情况是:很多电机接线盒里有水汽影响绝缘
请问该如何解决进水问题?另,非铠装电缆必须加挠性管吗?是哪条规范?挠性管可否取消?(防爆场所)

全部回答(6 )

  • 北方郎
    首先搞清楚是电缆布线还是钢管布线。
    电缆布线靠接线盒防爆接头来隔爆;
    钢管布线则必须设防爆挠性管。
    你所说的情况一般穿线管管口要低于接线盒,最低点设排水附件才行,不能让冷凝水灌入接线盒。
    2016-01-19 08:21:19 来自 PC 评论 举报
  • qq_1435234111016
    施工案例a_副本.jpg 采用充气膨胀式电缆密封装置对电缆管道口进行分段封堵,可以达到三重效果:
    第一,可以避免积水、泥沙、老鼠等对管道环境的不利影响,为人工井下作业或地下管道施工提供一个较为清洁、干燥的作业环境;
    第二,可以达到防水、防鼠、防盗的效果,更好的保护电缆不受外部因素伤害,降低电缆事故率;
    第三,对管道进行分段封堵后,避免了管道流通问题,可以最大化减少人工井抽水挖泥的麻烦和时间,提高作业效率
    2015-06-25 20:26:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10