现在一组中置柜,双进线一计量四出线,还有一台直流屏20AH/220V
进线柜还需不需要加装一只JDZ-10 10/0.22的电压互感器,用来取电吗
要是需要加,两台进线都加还是只给一台加

全部回复(58 )

只看楼主 我来说两句
  • liehuo321
    liehuo321 沙发
    进线柜不需要加PT供电的,直流屏充电电源直接从低压柜取就可以了,从PT取的话,PT容量你选取多大的。PT体积得多大,还存在爆炸的危险。一般20AH的带五台柜子2天到3天是没问题的!(负载其实只有微机和信号灯)!20AH的直流屏你仔细想想多大的PT才能带的起来!
    2016-07-21 16:55:21

    回复 举报
    赞同0
  • co1467962028581
    你们都太厉害了我都看不懂