小弟最刚在学习住宅的防排烟设计,有几个问题想请教下大家:
1、风量的计算方法有风速法、压差法、查表,大部分算出来是风速法比较大,
但是风速法 L=n * F * V (1+b) *3600 /a 其中v——开启门洞处的平均风速,取0.6~1.Om/s;
a——背压系数,根据加压间的密封程度,取值范围为O.6~1.0;b——漏风附加率,取0.1~0.2;
小弟有一疑问,v 、a、b的取值不一样的话,计算出来的结果将有很大的差距,我也看过很多项目,在一样的核心筒情况下,每个项目的风量也不大一样,之前一个师傅告诉我说一般v=0.8 a=0.7 b=0.1,选取小的风量,不知道这样计算是否合理,麻烦各位大虾忙解答下。

2、关于查表法
1)查表的表内风量数值系按开启宽×高=1.5m×2.1m 的双扇门为基础的计算值。如果采用其他尺寸的门应该如何去修正风量;


2)查表的当采用单扇门时,其风量宜按表列数值乘以0.75 确定,当有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。这个出入口是如何定义呢,是指通往安全区域的出入口吗?
比如防烟楼梯是指通往室外的出口,合用前室是指从户内通往防烟楼梯间的通道口数量。

举例下面的户型,合用前室的计算的出入口是1,防烟楼梯间的出入口是2吗?
未命名.JPG


再举例下面的户型,合用前室的计算出入口是4,防烟楼梯间的出入口是1吗?
2.JPG


3、关于剪刀梯的风量分布
1)剪刀梯是有两个互不相通的楼梯,当一部楼梯的前室不送风,另一部是合用前室有正压送风,这样两部防烟楼梯的风量要求应该不一样,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,如果剪刀梯合用风井,风量应该如何布置。我看了很多项目是直接将两个计算风量加起来,但是我有疑问,两部防烟楼梯的风量要求不一样,这样如何保证楼梯间的风压。


2)如果剪刀梯的两部楼梯分开送风,前室不送风的防烟楼梯送风量应该大于合用前室的楼梯间,但是我看了很多项目选用的风机风量都是一样,而且一般都是按照最大的那个楼梯风量选择,不知道这是什么原因;

麻烦帮忙解决下以上疑问,困扰很久了。


未命名.JPG


2.JPG